발열량 제어시스템 소개
▶ 반도체릴레이를 사용하여 발열선에 전원의 공급과 차단시간을 최소 1/1,000초까지 미세분 제어함으로써
발열선의 출력(열량)을 조절한다.또한 배관과 보온재 사이에 온도센서를 설치하여 배관의 표면(동파방지 목적 대상물)온도와 발열량을 연동
제어함으로써 실제 동파방지에 필요한 전력만을 공급할 수 있도록 하였다.이로서 SELF-REGULATION 발열선의 특성인 기동전류를 제거하고 운전소비전력을 크게 감소시킨다.
발열량 제어시스템 알고리즘
▶ 본 제품 기술은 배관표면 온도가 5℃ 미만으로 감지되면 발열선에 전력을 공급하고, 배관의 온도가 더 내려가면
그에 비례해 전력공급시간을 늘려 전력이 더 공급하여 발열량이 추가된다.반대로 발열에 의해 배관 온도가 목표온도에 근접할수록 전력공급시간을 점차 줄여 발열선에 공급되는 전력은
감소되며 설정목표온도에 도달하면 전원이 차단되는 동작 알고리즘을 가지고 있다.이는 직렬발열선(MI CABLE)에서 불필요한 전력 소비와 부정확한 제어의 원인이 되는 헌팅 폭을 감소시키므로
병렬발열선과 같이 소비전력 감소의 절전효과를 갖는다.